- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
Analisi crollo Ponte Morandi
- italofranc
- Offline
- Utente
A dire il vero a me l'idea che i puntoni possano essersi totalmente staccati da tutto il resto e arrivati a terra "prima" dell'impalcato, addirittura quasi schiacciati da questo, non va proprio giù (e per questo avevo proposto le due foto del #25183): la mia opinione è che questi pilastri abbiano invece "accompagnato" la caduta di IL2 già variamente lesionati per gli sforzi di flessione inevitabilmente sopportati (durante il distacco dal cavalletto e per il loro stesso peso durante la fase di rotazione in comune con il pezzo di travata) e poi si siano ridotti come li vediamo - separati e spezzati - per il contraccolpo subito quando l'impalcato ha impattato e per la botta finale presa contro lo spiazzo sottostante: si trattava pur sempre di pesanti blocchi di calcestruzzo molto allungati (sulle 200 tonnellate, credo - "grossi e fresconi", direbbero a Roma...), dotati, almeno per la maggior parte della loro estensione, di un'armatura non particolarmente robusta e per di più appunto pre-lesionati da varie sollecitazioni, pertanto il loro destino è stato più o meno quella toccato ad alcune sezioni dei lunghi piloni delle due antenne...
Mentre ero con le mie onde sismiche, voi ne avete discusso per innumerevoli pos,t tu, Aigor,Ishbor, Fzappa, 3@aaa e molti altri. Pensavo che l'argomento ''piloni staccati e arrivati a terra prima di IL2'' fosse chiuso. Se vuoi riaprirlo fai pure.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 1260
- Ringraziamenti ricevuti 319
Riguardo ai puntoni in effetti non è che abbiamo raggiunto una condivisione...anzi.
Io ho abbracciato subito l'ipotesi di IL2 che ci casca sopra, li spezza e si ribalta, ma non è mica che sia convinto al 100%, anche perché, come mi ha fatto ragionare gnaffetto, c'era un traverso proprio vicino al punto di rottura e magari è stato quello a spezzarli in quel modo impattando a terra… ecco quindi che la posizione di ItalHik potrebbe essere quella corretta.
Anche se il fatto che si siano rotti 3 cassoni su 5 e proprio in corrispondenza dei piloni… beh, un pochino deve far ragionare: perché solo 3 su 5?
Insomma, dubbi tanti, certezze pochissime.
Sto seguendo con interesse la discussione sui cavi interni all'impalcato, ogni tanto faccio un po' fatica non essendo tecnico, ma la seguo con interesse
Mitakuye Oyasin
"La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci" (I. Asimov - Il crollo della galassia centrale)
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
''con un sottile velo di ironia'' ti prego di tenere conto di quello che Morandi mi ha detto molto incazzato: se non mettevo i cavi da 100 Tonn, questi disgraziati mi avrebbero buttato giu' anche la parte centrale dell'impalcato e i piloni, agendo solamente sugli stralli.
Poi questi vigliacchi hanno pensato bene a far saltare anche IC e i piloni, e non c'è stato piu' nirnte da fare.
Anche se il fatto che si siano rotti 3 cassoni su 5 e proprio in corrispondenza dei piloni… beh, un pochino deve far ragionare: perché solo 3 su 5?
Quando tu l'hai scoperto, sono saltato sulla sedia dall'intusiasmo. E' piu' che evidente che IL2 si è ridotto cosi' cadendo in verticale sui 4 piloni già a terra. Possono menarla come vogliono, ma quella è una propva, non un indizio.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- Messaggi: 1260
- Ringraziamenti ricevuti 319
Anche se mi farebbe piacere essere stato io, l'imbeccata l'ha data 3aaa... :wink:
PS: e, per essere precisi, lo ha fatto al post #24772
Mitakuye Oyasin
"La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci" (I. Asimov - Il crollo della galassia centrale)
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Non so se sia prova, indizio o cosa altro. Io vorrei essere "zen" (si dice così, boh, insomma nervi freddi e calma). Per me quei "cosi" erano a terra quando IL2 è arrivato a terra (anzi, per la precisione, per me avevano la punta a terra e la base appiccicata con lo sputo al cavalletto). L'inclinazione mi serve concettualmente per spiegarmi l'effetto trampolino per il ribaltamento. Poi non ho detto che erano sdraiati dalla sera precedente quando Pietro Micca aveva dato fuoco alle polveri. Per me sono stati tranciati da una botta da Ovest, mentre IL2 aveva già iniziato a ruotare verso il basso e stava flettendo la parte che abbiamo chiamato "moncherini". Data la posizione sulla scena del crimine, i puntoni hanno fatto in tempo ad arrivare "prima" di IL2. Posso vederla così senza essere malamente etichettato? Vige sempre la libertà di pensiero?
In merito alle rotture delle punte, non è necessario ipotizzare che sia stata colpa di IL2, potrebbero essere stati i lavori di demolizione del giorno dopo. Nell'ultima foto che ho postato ieri (25170), si vedono due macchine operatrici al lavoro da quelle parti
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Sulle modalità del crollo ognuno ha ovviamente le proprie convinzioni, che mantiene fino a prova ragionevolmente contraria. Personalmente non trovo niente di particolarmente strano sul destino toccato a IL2 e ai relativi puntoni, strutture che bene o male si trovano proprio dove dovrebbero trovarsi in base ai movimenti che vengono loro attribuiti e perfettamente riconoscibili in quanto ancora relativamente integre (e non è che l'altra estremità di questo spezzone d'impalcato appaia in condizioni molto migliori...), mentre continuo a trovare parecchio sospetta la sorte toccata alla quindicina di metri di travata centrale (IC) e, prima ancora, ai tratti "fantasma" IPX e ILX, il primo - forse - sfasciatosi durante lo scivolamento inclinato di IP3 nel letto del Polcevera come sua molto più fragile appendice (ma sarebbero ben 20 metri a essersi dovuti accartocciare su se stessi. ovvero più del medesimo IP3!) e il secondo - un'altra quindicina di metri - finito, stando ad alcuni, schiacciato sotto il peso di IL2 oppure, forse più verosimilmente, disintegratosi contro la massicciata della ferrovia precipitando dagli originari 40 metri d'altezza...italofranc ha scritto:
Mentre ero con le mie onde sismiche, voi ne avete discusso per innumerevoli pos,t tu, Aigor,Ishbor, Fzappa, 3@aaa e molti altri. Pensavo che l'argomento ''piloni staccati e arrivati a terra prima di IL2'' fosse chiuso. Se vuoi riaprirlo fai pure.Italhik: A dire il vero a me l'idea che i puntoni possano essersi totalmente staccati da tutto il resto e arrivati a terra "prima" dell'impalcato, addirittura quasi schiacciati da questo, non va proprio giù (e per questo avevo proposto le due foto del #25183): la mia opinione è che questi pilastri abbiano invece "accompagnato" la caduta di IL2 già variamente lesionati per gli sforzi di flessione inevitabilmente sopportati (durante il distacco dal cavalletto e per il loro stesso peso durante la fase di rotazione in comune con il pezzo di travata) e poi si siano ridotti come li vediamo - separati e spezzati - per il contraccolpo subito quando l'impalcato ha impattato e per la botta finale presa contro lo spiazzo sottostante: si trattava pur sempre di pesanti blocchi di calcestruzzo molto allungati (sulle 200 tonnellate, credo - "grossi e fresconi", direbbero a Roma...), dotati, almeno per la maggior parte della loro estensione, di un'armatura non particolarmente robusta e per di più appunto pre-lesionati da varie sollecitazioni, pertanto il loro destino è stato più o meno quella toccato ad alcune sezioni dei lunghi piloni delle due antenne...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
P.S. il link che ieri ha postato Aigor relativo al sito dei Vigili del fuoco ha dei video davvero interessanti (almeno per me che me li ero sostanzialmente persi nelle ricerche su Youtube). Niente di rivoluzionario ma aiutano
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
FZappa ha scritto: ItalHink #25127
Mi riferisco al solito disegno dei puntoni di Morandi
CONFERMATO dalle immagini, ad essere buoni…..
Sul puntone all’estrema destra io conto 3 ferri e, posso immaginare ce ne siano altri 2 alle estremità ed arriviamo a 5, certamente NON di più (10@30): quel lato è lungo 4,5 metri (Morandi dixit). Sull’altro lato corto (1,2 metri) io vedo l’impronta di 2 ferri che corrisponde ai 4@30 del disegno.
Quindi il perimetro è di 11,4 m e i ferri totali sono 14, alla base del puntone dove è stato sradicato.
Non per sterile polemica, ma semmai per chiarire e magari capire anche altre cose...
Io avevo scritto (#25127):
Mentre tu adesso ribadisci:Non ti seguo nei tuoi calcoli - soltanto 14 ferri sull'intero perimetro di 11,4 metri alla base ?! A quale disegno dei puntoni ti riferisci? - e comunque io ho scritto altro ["Se guardi meglio, noterai che *in basso, sul dorso interno dei puntoni in prossimità della piattaforma del cavalletto*, l'armatura risulta rafforzata (si passa da 4 a 10 ferri diametro 30), così come *in alto, nella porzione di pilastro di minor sezione *, dove si parla di 4, 8 e addirittura 16 ferri diametro 30."]...
" Confermato dalle immagini, ad essere buoni... ...Quindi il perimetro è di 11,4 m e i ferri totali sono 14, alla base del puntone dove è stato sradicato. "
Ora, d'accordo sugli 11,4 metri del perimetro di base, MA proprio stando al disegno del Morandi, i ferri dovrebbero essere QUATTRO per ogni lato di puntone e quindi un totale di SEDICI, non quattordici!... E questo soltanto nella sezione intermedia del pilastro, perché, come già scrivevo, alla sua base, essendo stato a quanto pare previsto un rinforzo per così dire "angolare" nel solo dorso interno, i ferri indicati dal disegno - se ben decifro le confuse scritte - sarebbero DIECI ("10 Ø 30"), mentre in alto, nella porzione di sezione minore, dovrebbero ugualmente esserci dei "rinforzi", perché nel disegno, in corrispondenza dei due dorsi (anteriore e posteriore/interno), vi si leggono degli "8 Ø 30" e mi sembra addirittura un "16 Ø 30"... E questo potrebbe dar ragione sia del distacco netto delle basi dei quattro puntoni dal cavalletto (avvenuto evidentemente proprio al di sopra del punto dove terminavano i ferri aggiuntivi), che della quantità di tondini (anche uncinati) che si notano fuoriuscire da alcuni dei monconi rimasti attaccati all'intradosso di IL2...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
3aaa ha scritto: Sarà mica un caso che tutte queste parti più o meno fantasma siano sicuramente quelle meno armate e non dotate di ferri di precompressione?
Mah, non lo so, potrebbe anche essere, però, costituendo questi tratti di impalcato un continuum col resto, quando il ponte era a posto subivano la stessa forza di compressione esercitata dagli stralli sulle altre porzioni di travata (e a quanto pare fino al giorno del crollo hanno ben sopportato), laddove venendo a mancare quell'azione di costrizione, disponevano comunque della loro armatura come i tratti contigui (fatta salva l'azione dei cavi inguainati), quindi avrebbero dovuto forse spezzarsi e distaccarvisi più facilmente, ma non "disintegrarsi" come sembrerebbe invece essere successo...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
Sarà mica un caso che tutte queste parti più o meno fantasma siano sicuramente quelle meno armate e non dotate di ferri di precompressione?
Sbagliato! Bisogna leggere bene il resoconto di Morandi, vi siete dimenticato un passaggio. Sono stati gettati per la costruzione del ponte due tipi diversi di calcestruzzo:
1) calcestruzzo per elementi in Cemento Armato Classe III 300 Kg di cemento tipo 730/m3 Resistenza a compressione min. 350 KGf/cm2
2) calcestruzzo precompresso del tipo cellulare per l'intero impalcato (molto piu' leggero, con degli inerti leggeri e meno armato) 350 Kg di cemento tipo 730/m3 Resistenza alla compressione min. 480 Kgf/cm2.
Il calcestruzzo cellulare del ponte era tutto precompresso del tipo cellulare e quindi aveva i suoi bei cavetti e ''ferro'' di precompressione, tranne le travi trasversali di collegamento dei piloni e degli stralli che erano in C.A.
D'altronde guardate il disegno longitudinale dei ferri d'armatura e vedrete che i cavi per il precompresso ci sono anche nelle parti piu' o meno fantasma.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
la travata risulta praticamente priva di armatura longitudinale, ad eccezione delle estremità a sbalzo e delle zone prossime agli appoggi intermedi"
Ora ti spiego, penso che hai frainteso Morandi. Guarda i due tipi di calcestruzzo che sono stati gettati nel mio precedente post.
La travata , gettata in calcestruzzo cellulare precompresso piu' leggero ma con una resistenza alla compressione molto piu' importante del calcestruzzo armato normale, risultava praticamente priva di armatura longitudinale (armatura di tondini di ferro per calcestruzzo armato normale), ma non senza cavi per la precompressione. Guarda i disegni..
Infatti la travata aveva bisogno di una resistenza del calcestruzzo alla compressione (480) maggiore del calcestruzzo armato normale (350), e non aveva bisogno di un alta resistenza alla trazione o flessione e quindi di armatura longituninale, lavorava a compressione. La travatura aveva una alta resistenza alla compressione.
Non credo che sia difficile capirlo.
PS: non è che la travata fosse di m......, era costituita di calcestruzzo ad alta resistenza, maggiore di tutti i calcestruzzi degli altri elementi, maggiore del calcestruzzo del pilone, di quello del cavalletto e di quello della fondazione. Mi sono spiegato?
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Cosa veramente intendesse dire il Morandi con quelle parole bisognerebbe poterlo chiedere a lui (forse confuse il longitudinale col trasversale, o può anche darsi che con quel "praticamente" volesse più che altro fare un paragone con altri tipi di ponte più tradizionali e quindi, presumibilmente, anche più "ferrati"), sta di fatto, tuttavia, che uno dei suoi disegni tecnici del ponte lo dedicò sicuramente alla "armatura ordinaria e di precompressione" di quelle che chiamava "nervature" (divisori longitudinali) dell'impalcato... :cool:3aaa ha scritto: Scusate, ma onestamente non voglio entrare in questa contabilità dei ferri che è totalmente al di là delle mie competenze ed intenzioni. Resto solo alle parole di Morandi: "....la travata risulta praticamente priva di armatura longitudinale, ad eccezione delle estremità a sbalzo e delle zone prossime agli appoggi intermedi".
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
"Nel caso di un materiale fragile lo sforzo di trazione applicato successivamente" (alla compressione, sottinteso dal contesto, nota mia), "deve prima annullare gli sforzi di compressione indotti nella struttura dalla precompressione. Se io opero in modo oculato, applico, cioè, un’opportuna precompressione, i carichi agenti sulla struttura non determinano sollecitazioni di trazione nel materiale fragile. E’ la stessa tecnica che si utilizza per costruire i vetri temperati. Avete assistito qualche volta a cosa succede se si pratica una piccola scalfittura su un vetro temperato? Esso esplode in migliaia di pezzi. Lo stesso capita in una struttura in calcestruzzo armato precompresso: collassa in modo improvviso se viene meno l’effetto precompressione."
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
"Nel caso di un materiale fragile lo sforzo di trazione applicato successivamente" (alla compressione, sottinteso dal contesto, nota mia), "deve prima annullare gli sforzi di compressione indotti nella struttura dalla precompressione. Se io opero in modo oculato, applico, cioè, un’opportuna precompressione, i carichi agenti sulla struttura non determinano sollecitazioni di trazione nel materiale fragile. E’ la stessa tecnica che si utilizza per costruire i vetri temperati. Avete assistito qualche volta a cosa succede se si pratica una piccola scalfittura su un vetro temperato? Esso esplode in migliaia di pezzi. Lo stesso capita in una struttura in calcestruzzo armato precompresso: collassa in modo improvviso se viene meno l’effetto precompressione."
Non è un materiale fragile, è un calcestruzzo ad alta resistenza min. 480 Kgf/cm2 , forse non ti rendi conto di cosa vuol dire, è durissimo!!! Non è un vetro temperato! Ma di che cosa stiamo parlando ?
Lo stesso capita in una struttura in calcestruzzo armato precompresso: collassa in modo improvviso se viene meno l’effetto precompressione
Non mi sembra che la precompressione sia esattamente quella: si precomprime una trave in calcestruzzo in modo che regga agli sforzi di flessione di quella trave. Se improvisamente viene meno l'effetto della precompressione (e qui si dovrebbe domandare che cosa ha levato questo effetto?) , si romperà dove il momento è maggiore e colasserà, ma perchè deve esplodere (senza l'uso della dinamite) e disintegrarsi. Ma da quando in qua? Non è vetro temperato, ripeto, è calcestruzzo ad alta resistenza con tanto cemento anche lui ad alta resistenza.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
Va bene, mi dispiace, ma dovresti comunque tenere conto del materiale che Morandi ha detto d'aver utilizzato, cosa ne sanno quegli ingegneri che hai citato? Hanno lavorato sul posto e ne sanno piu' del Morandi sulle resistenze dei materiali usati sul posto e controllati in laboratorio?
Se non sono stati usati i materiali di costruzione citati dal Morandi, allora ti do ragione. Poi la fatica dei materiali e la corrosione ''sono un altro paio di maniche''.
Continuate a voler dimostrare una presunta super robustezza dell'impalcato che non c'era, anzi Morandi ne faceva un punto d'onore l'avere ottimizzato l'uso dei materiali ai fini dell'economia del progetto. Ci sarà pure una ragione se questa tipologia di ponti esiste solo i 3 o 4 esemplari? Se fosse stata l'invenzione del secolo forse si sarebbe diffusa un po' dappertutto e invece ce lo siamo ritrovato a Genova, in Libia, e in Venezuela ove lo hanno opportunamente modificato
E qui che ti sbagli e non hai capito! Non si vuole, anzi non voglio dimostrare la super robustezza e l'invenzione del secolo.
Qui si vuole dimostrare che un ponte del genere, pur in brutte condizioni dopo aver faticato 50 anni, non viene giu' in 10 secondi per ''cedimento strutturale'' , ma solo con un ''aiutino'' che per altro tu stesso non hai escluso, vero?
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
Come sapete la mia idea per IL1 è la caduta "a martello" (come dice Italhik :smash: )
immaginatevi IL1 che batte in verticale e comincia la rotazione: tra trazioni, flessioni, tagli, e "musata" per terra, i puntoni non sopportano una ulteriore accelerazione, e proseguono nella caduta
L'inerzia li "sposta" ancora un po' verso levante, quindi cadono un po' "più in la'" colpendo la tamponatura
IL1 ruotando prende quel minimo di distanza dai puntoni ormai a terra
Per l'armatura
come avevo cercato di suggerire, le armature di precompressione si trovano solo nei punti di ancoraggio (un mazzetto per ogni nervatura ovviamente).
ICx non era, come credevo inizialmente, un "blocco unico", con quei cavi passanti da puntone a puntone.
Quei cavi servono solo a scaricare sforzi legati agli appoggi (evitare di avere tagli e flessioni superiori alla compressione) e raccordare la compressione a tutto l'impalcato.
Se manca la compressione degli stralli, manca anche a ICX
come ha suggerito 3aaa, i pezzi di impalcato con quei cavi sono rimasti "più" integri e riconoscibili perchè "auto-compressi"
nella foto di IL1 con la Tiguan, si vedono i cavi che escono perchè, come avevo cercato di far notare a Italofranc, ma mi pare che non ci siamo capiti, una parte di quel pezzo si è rotta con la "musata" a terra.
Manca una metrata di cemento che li conteneva.
Diciamo che questo rende il crollo più realistico, ma mi pare sempre e comunque troppo rapido
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
3aaa ha scritto: "...[la precompressione] E’ la stessa tecnica che si utilizza per costruire i vetri temperati. Avete assistito qualche volta a cosa succede se si pratica una piccola scalfittura su un vetro temperato? Esso esplode in migliaia di pezzi. Lo stesso capita in una struttura in calcestruzzo armato precompresso: collassa in modo improvviso se viene meno l’effetto precompressione."
Ma il tratto di impalcato cd IL2 è proprio uno di quelli dove, oltre alla compressione imposta dall'azione degli stralli, c'era (ed è venuta meno) anche la pre-compressione garantita dai famosi "serpentoni" di cavi inguainati all'interno delle venature, eppure questo pezzo di ponte ha resistito alla caduta restando quasi integro, mentre i "fantasmi" ILX, IPX e IC che non erano precompressi da quei fasci di tiranti sembrano, al confronto, proprio come esplosi in decine o centinaia di pezzi...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
avete tratto qualche considerazione su quelle misure che avevo riportato qui luogocomune.net/LC/forum/fenomeni-inspie...ndi?start=2550#25055 ?
La posizone di IP1 è (quasi) compatibile con la rotazione all'antenna fino al contatto a terra dell'impalcato di taglio (18m)
IL2 è arretrato molto, il che conferma che gli stralli nord hanno tenuto fino alla fine nonostante il raddoppio (almeno a ponente) istantaneo del peso.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
perchè dici che è venuta meno la precompressione?
se sono rimaste integre quelle parti è proprio per quei cavi che non mi pare che si siano mossi.
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
- italofranc
- Offline
- Utente
- Messaggi: 500
- Ringraziamenti ricevuti 31
come avevo cercato di suggerire, le armature di precompressione si trovano solo nei punti di ancoraggio (un mazzetto per ogni nervatura ovviamente).
ICx non era, come credevo inizialmente, un "blocco unico", con quei cavi passanti da puntone a puntone.
Quei cavi servono solo a scaricare sforzi legati agli appoggi (evitare di avere tagli e flessioni superiori alla compressione) e raccordare la compressione a tutto l'impalcato.
Se manca la compressione degli stralli, manca anche a ICX
Quello che dici non corrisoende a quello scritto da Morandi, mi dispiace. Morandi dice nel suo resoconto, leggilo anche in spagnolo, l'intero impalcato era precompresso e gettato con calcestruzzo leggero ad alta resistenza alla compressione.
Dove è scritto che il pezzo centrale è in calcestruzzo normale armato con resistenza a 350 Kgf/cm2 invece di 480 Kgf/cm2?
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
ish bor ha scritto: @italhik
perchè dici che è venuta meno la precompressione?
se sono rimaste integre quelle parti è proprio per quei cavi che non mi pare che si siano mossi.
Se ti riferisci ai cavi inguainati... direi che ridotti come si vedono dopo la caduta (ovvero staccati dai punti di presa ovviamente collocati negli attigui ILX e IC)... non comprimono praticamente più nulla (e forse con opportune manovre potrebbero perfino essere sfilati via)...
Si prega Accesso a partecipare alla conversazione.
la resistenza del calcestruzzo non l'ho riportata io
non ho detto che non c'è armatura, ho detto che quei ferri inguainati che si vedono bene nel progetto non coprono tutta la lunghezza dell'impalcato centrale.
E sono l'unica evidenza che distingue le parti "scomparse" da quelle identificabili
quindi, SE, mancando la compressione degli stralli, cede l'impalcato, ci sta che ceda anche ICx costruito nello stesso modo (armato o disarmato che fosse)
Ammesso e non concesso che quel cemento si possa essere sgretolato così facilmente, il crollo di ICx è più concepibile rispetto a quanto immaginavo io